orbene, avrei un quesito da porre: ho un interruttore che sulle specifiche ha riportato 250 V 2A ; siccome vorrei usarlo per un impianto a 12V , l'amperaggio sopportato è sempre lo stesso o aumenta in modo esponenziale? se si a quanto arriva?
grazie a chi risponde saluti :D bissio |
Sempre 2 amper sono.
Al massimo visto che è concepito per 220v a qualche accortezza in più come isolamento,ma non ci contare. |
devi considerare sempre 2A.
|
grazie per le risposte.
Ma allora come mai ho visto in un negozio di elettronica degli interruttori con riportati dei valori diversi in base al voltaggio? un esempio : su un interruttore c'era segnato 250 V 3 A e sotto c'era anche 125 V 6A ( non mi ricordo se i valori erano 3 e 6 ma sicuramente erano diversi ed era maggiore alla diminuzione del voltaggio) di nuovo grazie saluti :D bissio |
Normalmente un 220V(alternata) 2A (regge quindi una potenza di + o - 440W di picco) può reggere benissimo un 8-10 A in continua a 12 V purchè non "stacchi" troppe volte nella sua vita (staccare una continua è sempre 'na brutta bestia rispetto all'alternata sopratutto se parliamo di centinaia di W o di kW).
|
la risposta è semplice: gli interruttori sono diversi.
i primi possono lavorare ad una tensione massima di 250v e la corrente massima che li può attraversare è 3A. i secondi possono lavorare ad una tensione massima di 123v e la corrente massima che li può attraversare è 6A. di nuovo prego. |
.
. . . Ma non si trattava di 2 interruttori, ma di un interruttore unico che riportava i valori che vi ho scritto! x questo vi chiedevo lumi! :) comunque, il succo di tutto è che vorrei utilizzare l'interruttore che ho per poter acendere/spegnere il faro principale della moto ( anabbagliante) che attualmente è allo xenon (quindi con relativo ballast) e quindi chiedevo se è una cosa fattibile o meglio cambiare interruttore. ri-saluti :D bissio |
.
. . . . In tensione continua su carico puramente resistivo la potenza è data dalla formula W=VxI dove W= potenza in watt, V= tensione e I= corrente (per es. lampadina), quindi nel tuo caso puoi accendere al massimo una lampada da 24 W - 12V (poco più di una freccia che è da 21W :-o ), le xenon sono da 35W a cui devi aggiungere le perdite del ballast tenendo presente anche che non è un carico resistivo, ma un carico complesso (reattivo induttivo) e che all'accensione assorbono molto di più (caratteristica tipica delle lampade a scarica). Ti consiglierei, se già non è presente nell'impianto della tua moto, di mettere un bel relè e così puoi utilizzare il tuo interruttore ciao e buon lavoro ;) marco lamps |
.
. . . sarebbe la cosa migliore da fare :D |
Quote:
Loro possono scrivere ciò che gli pare senza rispettare le norme di sicurezza europee. |